请教怎样用涡流距离传感器测量位移?

[复制链接]
发表于 2007-12-11 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
第一次用
,看了一下他们测量的数据,似乎电压跟距离是一个曲线,而非直线..
怎样才能测得实际距离?请各位高手支招..用什么算法?
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-12-11 11:50 | 显示全部楼层
传感器都有一个线性范围,看看有没有超出这个范围。
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:02 | 显示全部楼层
我在论坛上搜了搜找到这个:

名称         φ25探头和前置器
型号         85811-01+85745-03
延长电缆                 (4米)        
量程(mm)                        10
灵敏度(mv/μm)        0.8
分辨率(μm)                        10
工作频率(Hz)        0-4K
线性度(%)                         1.5
工作温度(℃)        探头-30~+120
                       前置器-30~+70
温漂(%℃)                        0.2

请问这个线性度和温漂是什么意思?
对测量数值有什么影响?
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:44 | 显示全部楼层
谢谢了先,前辈们请赐教
发表于 2007-12-11 15:00 | 显示全部楼层
通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。


温漂是指温度变化对传感器输出的影响。
 楼主| 发表于 2007-12-11 15:19 | 显示全部楼层

回复 #5 zhlong 的帖子

谢谢大大耐心的讲解, 我是搞计算机的对这些属于都很模糊,现在有些懂了...

上面这个传感器的例子:

如果目前温度是150.测得电压为X mv,灵敏度0.8,温漂 0.2,工作温度-30~+120
那实际距离可不可以这样表示:

X*0.8+(150-120)*0.2   线性值+温漂值?
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:44 | 显示全部楼层
上面这个传感器的例子:

如果目前温度是150.测得电压为X mv,灵敏度0.8,温漂 0.2,工作温度-30~+120
那实际距离可不可以这样表示:

X*0.8+(150-120)*0.2   线性值+温漂值?